防腐储罐检测注意事项
防腐储罐的应用越来越广泛。要想在使用过程中保持良好的效果,需要在操作过程中进行维护,同时也需要做相应的检查工作。
一、防腐储罐检测周期
防腐储罐的检验周期一般为三年一次,但含有强腐蚀性介质和剧毒介质的容器的检验周期应缩短。在操作中,有严重缺陷的容器和焊接质量差、抗中等腐蚀材料未知的容器也应缩短检验周期。
二、防腐储罐检测前需要做哪些准备
1、对储存可燃气体、易燃液体的储罐,应配备必须的消防设备,严禁在罐内抽烟、明火照明、取暖及将其它火源带入罐区内。
2、对存储易燃、易爆、有毒、侵蚀等介质的储罐,应严格执行危险品治理的相关规定。
3、防腐储罐检修前必须堵截与储罐有关的电气设备电源,办理设备交接手续。
4、储罐内部介质排尽后,应封闭进出阀或加设盲板隔断,并设有显著的隔断标志。
5、对于储存易燃、侵蚀、有毒、窒息性介质的储罐,必须经由置换、中和、消毒、清洗等处理,并在防腐储罐处理过后进行分析,分析结果应达到有关规范的划定,储存易燃介质的严禁用空气置换。
6、罐内工作必须办理罐内工作许可证。
7、在进入罐内工作三十分钟前要取样分析,其氧含量在18%~23%之间。
8、进入罐内清理有毒、有侵蚀残留物时,要穿着好个人防护用品。
9、需要搭制的脚手架及升降装置,必须牢固可靠,在工作中严禁内外抛掷材料工具,确保安全工作。
10、罐内照明应使用电压不超过24伏防爆灯具。
11、罐内需动火时,必须办理动火证。
12、罐内工作必须设监护人,并有可靠的联络措施。
13、竣工时检验职员和监护职员共同检查罐内外,经确认无疑,监护人在防腐储罐内工作证上签字后,方可封锁各入孔。
14、试压后放水时,必须连通空气,以防抽真空。
防腐储罐的维护方法一定要根据该产品的特性以及注意事项着手,不同的产品所需采取的维护事项可能会有所不同,需要我们能够掌握好具体操作方法。
二、防腐储罐的检测维护内容如下:
1、外观
主要用目测方法,看涂层是否有漏涂、流挂、厚度不均匀以及隆起、剥离等异常情况,出现漏涂或厚度不够时,应及时补涂。
2、干膜厚度
涂层干膜厚度采用磁性测厚仪测量,可将储罐划分成罐顶、罐壁、罐底3部分,按规定的比例进行检验。附件也要进行检测,其数量不低于焊缝的检测点数。
3、漏点
绝缘型涂层最后一道面漆固化后,采用电火花检漏仪进行全面的漏点检查。检漏电压为5V/μm,一般玻璃鳞片涂料内防腐层为2000V,丙烯酸聚氨酯外防腐层为1100V。探头可采用金属丝刷、导电橡胶等材料。采用电火花检漏仪进行漏点检查时,检漏仪探头应接触防腐层表面,以不打火花为合格。防腐层的漏点平均不超过1个/m2时,可进行修补。防腐层的漏点平均1个/m2以上时,应进行全面复涂。发现漏点时应作出记号,以便修补或复涂。检漏范围包括罐底、罐壁、罐顶及附件各部位。
4、针孔测试
采用放电式针孔检测仪检查全部漆膜,电压控制在4000V,涂层厚度要求在1.5~2.0mm,不得有针孔存在。
5、黏结力
黏结力的检查,可在喷涂的试件上进行,需要时在储罐附件等非关键部位进行。经黏结力检验损伤的防腐层应进行修补。黏结力不合格的防腐层不允许修补,应重涂。
6、 导静电涂层
导静电涂层孔隙率的检测宜采用5倍以上的放大镜,孔隙率应不大于2个/m2;导静电涂层采用涂料表面电阻测定仪检测表面电阻。
7、必要时用超声波或射线探伤检查焊缝内部质量;